Не отслеживает перегрев обратного трубопровода

здравствуйте,

В лэрс учет есть очень нужная диагностика по перегреву обратного трубопровода, т.е. когда система отопления нарушает температурный график.

В нашем случае настроена по температуре подающего трубопровода (мне не важна уличная температура, хотя есть датчик уличного воздуха, но здесь другая история)
Вот как выставлено в настройка обьета учета

Когда просматриваешь в разделе Температурный график, красным отображает перегрев

Почему лерс не уведомляет о нештатной ситуации?

Когда ставишь по температуре наружнего воздуха (у нас есть своя метеостанция наблюдения за температурой наружнего воздуха), то лерс отображает, но мне не нравиться алгоритм, он начинает анализировать и подающий трубопровод о том что по нему идет недогрев, и перегрев по обратному соотвественно не правильной высчитывает сопоставляет по рассчитанному подающего трубопровода.

сделайте уведомление по анализу перегрева по фактической температуре подающего трубопровода.

Вы настроили расчёт температурного графика. Теперь надо включить по нему диагностику. Это делается в параметрах точки.

https://docs.lers.ru/manual/analysis/incident-types.html#overheat-underheat

Включено (не стал указывать)

У вас включена диагностика недогрева обратки только если подача перегрета, а она в штатном режиме. Отметьте еще флажок штатного режима.

Спасибо, за помощь