Здравствуйте. Не считывается температура холодной воды в часовом архиве прибора. В суточном архиве и при просмотре текущих значения есть. ПРОЛОГ температуру холодной в часовом считывает.
Журнал, дамп и скриншоты прикрепляю
961 журнал.xls (73 KB)
dump.VzljotSRV_CSD.2018-12-03.rar (2.02 MB)
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление ошибки. Как только появятся какие-либо результаты, обязательно сообщим.
Мы нашли причину возникновения ошибки. она будет исправлена в следующей версии R28.4.
Обновление R28.4 доступно для скачивания.
Проверили, температура холодной в часовом архиве считывается. Спасибо