Не считываются данные с ВТЭ-1

После обновления опять перестали считываться данные с ВТЭ-1.
Подозрительно пишет "ВТЭ-1К: Количество тарифов на электроэнергию: 1 "
Посмотрите, пожалуйста!
PollService.2014-12-28.log (968 KB)
dump.modem.2014-12-28.log (980 KB)

Подозрительно другое:

Начальная дата в архиве: 07.07.2178 0:00:00, конечная дата: 12.11.2178 0:00:00, количество записей: 128

Эта информация о дате последней архивной записи считывается из прибора, он сообщает, что у него есть данные за 2178й год. Скорее всего, архив прибора повреждён. Попробуйте опросить его заводской программой. Удаётся ли получить данные?

Заводской программой считывается без проблем и нареканий, даже намека нет на 2178 год

А вы про какой счётчик говорите? В приложенных вами журналах как минимум 77 опросов ВТЭ-1К, возможно мы говорим о разных приборах.

№15983, телефон 89156719884

Судя по всему, у модема этого устройства не очень хороший уровень сигнала и часть пакетов приходит неполными. Это может привести к ошибкам опроса, которые есть в вашем журнале. Откройте карточку свойств устройства и в поле “Задержка ответа” укажите значение 3000-5000мс.
После этого попробуйте запустить опрос.

Все заработало. Спасибо!