Доброго дня. Столкнулись с такой проблемой. Полностью “отвалилась” обратная труба, а Лэрс почему-то не посчитал нужным сгенерировать нештатку на баланс масс. См. скрины.
Добрый день!
У вас в данных недостоверное значение dM. При наличии недостоверных значений dM эта диагностика не выполняется, так как велика вероятность ложных результатов.
Благодарю, такого нюанса мы не знали.