Здравствуйте не могли бы добавить опрос сразу двух точек одновременно на вкт7 так как дельта Q привязана со второго ввода и если прошиваешь только одну точку дельта не считывается .
точки в пульте должны быть такие же как и в системе
точки в системе опрашиваются одновременно а в пульте по очереди из за этого не опрашивается привязанные к дельте Q - Q гвс и дельта М- M гвс
Не совсем понимаю в чём проблема. Данные всё равно хранятся в одной из точек, и неважно как они считываются - одновременно или последовательно. Привяжите ячейку второго теплового ввода в одной из точек, и данные в неё сохранятся. Придётся, правда, дважды опросить одно и то же устройство.
когда опрашиваю через лерс учет Q - Q гвс и дельта М- M гвс ривязаннные к точке опрашиваются и в отчете отображаются. а когда через пульт оно опрашивает по очередно и Q - Q гвс и дельта М- M гвс не отображаются в отчете.
Данные не отображаются только в отчете или в Таблице с данными их тоже нет? Настройки привязки каналов и ячеек в Универсальном пульте и в ЛЭРС УЧЕТ одинаковые? Такая ситуация только с определенным прибором / моделью приборов или с любыми моделями?
Данные привязанные в точках как Лерсе так и в универсальном пульте. Прибор Вкт7
только с ним.
Вы не ответили на данный вопрос.
Данных нет и в таблице и в отчете. когда опрашиваешь Лерс учетом обе точки все есть.
Покажите, пожалуйста, скриншоты привязки каналов и ячеек рассматриваемых точек в Универсальном пульте и в ЛЭРС УЧЕТ.