Не всегда восстанавливаются интеграторы для ТСРВ

Из версии в версию, встречаются экземпляры ТСРВ (разных марок, наблюдал и на -024 и на -026М) для которых ЛЭРС Учет не восстанавливает интеграторы.
Ниже привожу пример. 2 прибора ТСРВ-024. Настройка точек учета одинакова, в том числе закладок “расчет и хранение”.
Но при этом для одного прибора интеграторы по дельтаQ восстанавливаются, а для другого нет.

Пример из версии R13.12. На R14… ситуация такая же.
Прикладываю по обоим приборам:

Вторая часть вложений.
З Космодемьянской, 81 - Теплоснабжение (прибор 2).xls (44.2 KB)
ЗКосмодемьянской 81А - Теплоснабжение (прибор 1).xls (45.7 KB)
Data_2015-10-23_1205 (прибор 2).rar (65.8 KB)
Data_2015-10-23_1200 (прибор 1).rar (65.1 KB)

Нужен журнал работы сервера за 23.10.2015г с включенной отладкой.

23/10 отладка не была включена, поэтому лог за сегодня. Отладка включена. Чтобы было проще найти сеансы опроса прикладываю список журналов для каждого прибора и требуемый лог. Ситуация с интеграторами не изменилась, так же для одного (З.Космодемьянской 81 - прибор 2) не восстанавливаются, для другого (З.Космодемьянской 81А - прибор 1) восстанавливаются.
server.2015-10-26.log.gz (2.44 MB)
Сеансы опроса - прибор 2.xls (44.4 KB)
Сеансы опроса - прибор 1.xls (43.9 KB)

Спасибо за предоставленную информацию. Расчет будет исправлен в ближайшем обновлении.