Не запускается расчет суточных данных

Есть collection - коллекция интеграторов на начало суток. Внешним модулем из Excel файла импортируем данные с помощью метода:

point.Data.SetData(new MeasurePointConsumptionRecordCollection(DeviceDataType.Day), collection, options);

Интеграторы ложатся успешно, но не запускается автоматический расчет суточных.
Если после импорта зайти в таблицу потребления по точке учета и вручную нажать “Пересчитать данные”, то суточные рассчитываются корректно.

Настройки расчета и хранения на приложенном скриншоте.
Версия ЛЭРС УЧЁТ 3.07 R24.12
calculation.png

Для запуска пересчета данных вам следует вызвать метод MeasurePointData.RecalcDataAsync.