Недоставерное значение параметра СПТ941.10

Всплывает НС “недостоверное значение параметра Тхв-70”


В БД прибора tхк - 0, а вот tk3 - 70.
База настроек СПТ941.10(11) #18373.xlsx (11,3 КБ)

В сообщении говорится о параметре точки учета, тогда как вы почему то приложили базу настроек, которая никак не относится к диагностике данного типа.
Проверьте в таблице с данными значение параметра Тхв на ту же метку времени, что и в НС, соответствуют указанному в НС.

На указанный момент времени Тхв=0, а в сутках почему то 70…

Такие данные вернул прибор учета. Поэтому НС сработала корректно.