Некорректное отображение теплопотребления в отчетной форме Взлет ТСРВ-24М

Здравствуйте! Тепловычислитель взлет ТСРВ-24М, значения интеграторов dQ не совпадают с выводимыми данными в отчетной форме. При изменении, в редакторе отчетных форм, Qdelta на любую другую графа пустая. По остальным тепловычислителям ВКТ, ТВ7, ТСРВ-043 и т.д. отображение корректное. При чем теплопотребление за отчетный период времени по интеграторам и отчетной форме отличается. Использовал системную отчетную форму, интеграторы на 26 окт- 1627 Гкал, а в отчете- 388 Гкал??? Откуда эти 388 берутся???



Посмотрите, пожалуйста, внимательно на приведенные вами скриншоты таблицы с данными и отчета. В таблице с данными у вас не Гкал, а ГДж. Просто переведите в вашем отчете Гкал в ГДж и значения совпадут.