Неправильные значения при опросе ВКГ-2

Здравствуйте!
При опросе вычислителя количества газа ВКГ-2 через ЛЭРС и через фирменную программу VKG2Easy значения столбцов совершенно не похожи друг на друга. То есть различаются значения ОДНОИМЕННЫХ столбцов. И интеграторы для ВКГ-2 в ЛЭРС тоже неправильно считаются. Неправильные данные лежат в таблице данных, а не только в отчете.
Прошу исправить ситуацию. ТРИ отчета прикладываю.
То есть внутри ЛЭРС (первые два файла) данные совпадают, но не совпадают с отчетом VKG2Easy.

С уважением, Андрей Могиленко, Иваново
Таблица данных.docx (148 KB)
2017.07.01-2017.07.31 ЛЭРС Балинская, Автомойка.jpg
2017.07.01-2017.07.31 Балинская, Автомойка.txt (6.73 KB)

Ваш вопрос уже обсуждается в теме Не соответствуют данные ЛЭРС УЧЕТ и VKG2Easy для ВКГ-2.
В теме у вас были запрошены данные, которые требуются для решения вопроса.
Данная тема будет закрыта, как дубликат.