Неверное отображение Pхв в таблице данных

Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.54.3
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
В таблице данных по точкам учета давление холодной воды отображается неверно: в 10 раз превышает измеряемую величину.


Помогите разобраться!

Покажите скриншот с настройкой привязки каналов и ячеек для прибора.

ВКТ-9 измеряет давление в МПа, думаю в этом дело. В настройках отображения надо выставить МПа.

Думали, что дело в настройках, но P1 и Pхв имеют одинаковые настройки и в точке учета и в самом ВКТ, но Р1 отображается норм, а Рхв х10

Считайте с прибора суточные данные за последние трое суток с убранной галочкой только недостающие данные. Приложите журнал опроса и дамп обмена.
Считайте с прибора суточные данные заводской программой за этот же интервал времени. Приложите скриншот с таблицей данных заводской программы.