Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Для СПТ941.10(11) и СПТ941.20 ЛЭРС Учет не позволяет получить архив данных идентичный тому, что в приборе. Проблема в М3, ЛЭРС учет не читает этот параметр. А для некоторых случаев настройки приборе он не всегда равен М1-М2. Ниже пояснения.

В конкретном СПТ941.10(11) №36053 следующая настройка.


Чтобы Вам долго не разбираться с докуемнтацией вот выдержка из РЭ на СПТ941.10(11).

Для конкретного прибора, это обозначает, если М1 < М2, то дельта М должна равняться нулю. В приборе так и есть.

Нужно чтобы была возможность получить М3 для СПТ941.10(11) и СПТ941.20

Не совсем понятно о каком параметре идет речь. Исходя из наименования “M3” речь идет о массе по третьей магистрали, но описание больше напоминает dM. Уточните, пожалуйста, о каком все таки параметре идет речь? Покажите пример с результатами опроса в заводской программе, на которых видно данный параметр.

При СП=0 "М"3=равно массе прошедшей по трубопроводу 3. А при СП=4 “М3”=М1-М2.

Спасибо Сергей Фотон, только наоборот при СП=0 M3=M1-M2. В любом случае для чтения M3 необходимо привязать 3 магистраль данного прибора к какой либо точке учета и опросить данные по этой точке. Допустим если вы привяжите ее к точке учета ГВС (однотрубная) в качестве подающей, то в параметре М1 данной точки будут хранится значения M3.

Спасибо, разобрался, не сообразил сразу