Здравствуйте!
Прошу помочь понять почему отображаются в отчете “Фактический почасовой объем потребления
электрической энергии потребителем” данные без учета коэффициента трансформации хотя в свойстве точки учета по току она проставлена (=200) . В профиле мощности все отображается нормально. Может где то что то не так делаю. Помогите!
Жду с нетерпением ответа.
Профиль мощности ООО Ратмир-север - КТП-3 Производственная база.xlsx (23.7 KB)
Почасовое потребление электроэнергии (системный), ООО Ратмир-север - КТП-3 Производственная база c 05.11.2020 по 05.11.2020 (Часовые).pdf (78.6 KB)
ryaysyanen
(Александр Ряйсянен)
06.Ноябрь.2020 05:55:17
2
В узле Архивы потреблений и интеграторов поменяйте выражение для вычисляемого поля c_Ap на следующее:
IsNull([Ap - Активная электроэнергия (+) по сумме тарифов (кВт·ч)], 0)
См. комментарии на вкладке Скрипты для системой отчетной формы Почасовое потребление электроэнергии (системный) .
allex
06.Ноябрь.2020 07:59:57
3
В узле Архивы потреблений и интеграторов поменяйте выражение для вычисляемого поля c_Ap на следующее:
IsNull([Ap - Активная электроэнергия (+) по сумме тарифов (кВт·ч)], 0)
См. комментарии на вкладке Скрипты для системой отчетной формы Почасовое потребление электроэнергии (системный) .
:ya_hoo_oo: Спасибо, получилось!