Как видно из хода обсуждения вам был предложен вариант:
Может тогда в НС
dM < 0добавить параметрПри %M больше чем? По умолчанию оставим ноль, но можно будет установить своё значение.
На что вы дали свое полное согласие:
это то, что нужно
В данном случае вы противоречите сами себе.
Поэтому прошу указать — какие именно формулы используются для диагностики отрицательного водоразбора при разных настройках? Как в практике интерпретируется параметр «при небалансе от»?
Возможно вы не заметили, но в наименовании параметра диагностики прописано основное условие, по которому производится сравнение. А именно “dM < 0”. Это значит что при диагностике данной НС берется значение параметра dM и строго сравнивается с 0 в пределах погрешности 0.01.
В случае, если задано значение небаланса, то в дополнение к вышеописанному сравнению “dM < 0” выполняется сравнение значения параметра “%M >=.[заданное значение]”, то есть проверка на достижение либо превышение заданного значения.
И ещё — мне кажется не стоит использовать термин «небаланс» в этом правиле диагностике, т.к. то будет путать пользователей. На этой же закладке уже есь этот термин и, надесь, никак не связан с параметром «при небалансе от».
Это ваше мнение, но хотелось бы услышать мнение других пользователей на этот счет. Вам стоит создать по этому поводу отдельное предложение, чтобы прояснить будет ли оно поддержано.