НС для контроля отрицательного потребления по ГВС

Часто для контроля отрицательного потребления ГВС используется формула баланса масс: (М1-М2)/М1. Эта формула практически идентична той, что используется у вас, но контролируется только ситуация, когда небаланс меньше -4%.

В настоящее время это можно настроить через пользовательскую диагностику. Однако, поскольку такая проверка проводится во многих системах, хотелось бы видеть готовое правило диагностики

Я не могу понять что такое в этом случае “отрицательное потребление”? Почему надо использовать формулу вместо того, чтобы просто зафиксировать отрицательное потребление по критерию dM < 0?

Если вас интересует небаланс, то для такой НС настраивается два порога - порог предупреждения и ошибки, и задать можно любое значение. Единственный момент - небаланс всегда берётся в абсолютных величинах.

Иначе опишу задачу. Цель - отслеживать ситуацию, когда потребление ГВС, рассчитанное как разница М1-М2, получается отрицательным, и небаланс, вычисленный по формуле (М1-М2)/М1, превышает заданное значение.

То есть, при М1 = 100 и пороге небаланса в 1%, система должна срабатывать, когда М2 = 102, но не срабатывать, когда М2 = 100,5.

Так понятно назначение предложения?

Может тогда в НС dM < 0 добавить параметр При %M больше чем? По умолчанию оставим ноль, но можно будет установить своё значение.