Одновременный опрос двумя программами тепловычислителя ТСРВ-024М через 485 интерфейс

Здравствуйте.
Есть котельная, на которой учет ведется через ТСРВ-024М.
У оператора есть ПК с софтом мониторинга параметров от ВЗЛЕТа (через 232 интерфейс)
Была поставлена задача настроить опрос этого тепловычислителя в ЛЭРС-Учет.
Для решения вопроса поставили Moxa 5130, подключили его в 485 интерфейс. В ПК оператора также поставили преобразователь USB-485, перенастроили софт.
Возникла проблема. При включенном опросе на ПК оператора включаю опрос в ЛЭРС-Учет, появляются ошибки
Взлет ТСРВ-024М: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета
Взлет ТСРВ-024М: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x04 не совпадает с функцией запроса 0x11
Отключаю ПО Взлета, опрос идет нормально.
Пока договорились на том, что оператор в определенное время монитор отключает, а в это время ЛЭРС опрашивает тепловычислитель.
Вопрос - есть ли возможность настроить одновременный опрос?