Добрый день, уважаемые коллеги. Требуется настроить оповещение о нештатных ситуациях на объекте, для контроля работы(остановки) циркуляционного системы ЦО, с помощью контроля температуры обратного трубопровода на ВКТ-7 с почасовым опросом. Я так понимаю, что то нужно отметить диапазон измерения и выхода за заданный режим во вкладке “параметры диагностики нештатных ситуаций” Т2. Если указать первый параметр 35, а второй 50 - то сообщение о нештатной ситуации будет будет приходить когда температура упадет ниже 35 и поднимется выше 50? И есть возможность настройки о НС с текущих показаний?
Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими разделами документации Диагностика выхода за рабочий режим и Диагностика суточного режима потребления. Оба варианта анализируют выход за заданный диапазон. Первый работает по часовым и текущим данным, второй по суточным.
Если вы настроите уведомления о НС (всех или конкретных типов), то оно придет при регистрации этих НС. В целом вам стоит ознакомиться с разделом документации Диагностика и анализ.