Здравствуйте. Имеется объект с тепловычислителем SA-94 который опрашивается модемом ЛЭРС GSM LitePRO так же есть вертушка с импульсным выходом, которую нужно диспетчеризировать. Для этого хотим использовать счетчик импульсов ЛЭРС СИ-4 RS-232/485. Вопрос: можно ли в ЛЭРСЕ опросить SA и ЛЭРС СИ-4 одним модемом LitePRO? Или для опроса двух разных приборов необходим второй модем?
На модеме ЛЭРС GSM LitePRO на самом деле один порт с интерфейсами RS232 и RS485. То есть подключенные к этим интерфейсам приборы учета фактически будут находиться в одной сети. Мы крайне не рекомендуем объединять в одну сеть приборы разных моделей тем более разных производителей, так как могут возникать ошибки, поэтому настоятельно рекомендуем использовать в данном случае второй модем.
У меня реализовано на паре объектов опрос 2х разных приборов через 1 модем следующим образом:
в первом случае модем el3100 (элдис) опрос ВКГ2 через RS485 и ТВ7 через rs232 (добавлял меркурий 230 тоже через 485, но были ошибки пару раз в сутки - отключил)
во втором модем IRZ ATM21 счётчик ЭЭ меркурий 230 через rs485 и ТВ7М через rs485
в любом случае учесть, чтоб через разные интерфейсы время опроса не совпадало, тк модем будет тупо занят