Опрос по USR GPRS232-730 приборов СПТ 94x и ECL

Добрый день!

Ранее был опыт диспетчеризации вычислителей по каналу CSD. Решили опробовать GPRS через ПО ЛЭРС. Что имеется:

  • выделенный внешний ip адрес, проброс портов на локальную тачку;
  • открытые порты на локальной тачке через брандмауэр;
  • модем USR-GPRS232-730;
  • вычислитель СПТ 943/СПТ 941.10 и контроллер ECL Comfort 210.

Создали порт опроса, модем подключен к порту
Создали объект и точку учета, завели СПТ и пробовали еще ECL
Итог: не контроллер (RS-485) не вычислитель (RS-232, пробовали опросить и 943 и 941) не опрашиваются в ручном режиме

При опросе вычислителя по 232
Распиновка - корректная (2-5-68-3)
Настройки прибора - КИ=0, NT=1
Настройки модема - 2400, 8n1

При опросе контроллера по 485
Модем: Modbus TCP, 38400 8n1
Контроллер: 38400, сетевой номер 1

Не можем понять, в чем причина того, что опрос у нас никак не идет?
Везде пишется “нет ответа от прибора”…

Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.

Для контроллера ECL210 используется контроль чётности “Even”

1 лайк

Спасибо за совет, потестируем :smile:

По этой части руководства избороздили все вдоль и поперек.

  • таймаут увеличивали;
  • по ip адресу модем подключается, видим соединение с ним как в программе, так и по индикации на нем;
  • сетевой адрес сходится - пробовали даже менять на вычислителе и на модеме (ставили 0 и 1);
  • протокол указан верный;
  • параметры связи порта устройства совпадают с параметрами связи модема;
  • кабели пробовали разные, распиновка верная (по подобной распиновке подключают эти же самые модемы к такому же вычислителю наши коллеги, но в другом ПО диспетчеризации).

Касательно ecl210: на клеммной колодке нужны контакты 34 и 35.
Протокол нужно выбрать в ЛЭРС modbus rtu (не tcp)

1 лайк

Попробуйте выполнить последний пункт заявленной статьи. Опросите рассматриваемые приборы в заводской программе производителя каждого из приборов, используя те же параметры, что и в ЛЭРС УЧЕТ.

Лучше всего предварительно подключить каждый из приборов напрямую к компьютеру Службы опроса и провести его опрос поочередно в ЛЭРС УЧЕТ и заводской программе производителя с одинаковыми параметрами по прямому подключению.

Попробуем, по результатам - отпишусь. Спасибо!