Поддержка электросчетчиков Нева МТ313 появилась только в 3.07 R8, вы не сможете протестировать работу с Нева МТ313 с обновлениями 3.07.19 и 3.07.28.

3.07 R8.01 (сборка 30810):
64-х разрядная: http://www.lers.ru/soft/download/files/3.07_R8.01/LERS_UCHET_x64.exe
32-х разрядная: http://www.lers.ru/soft/download/files/3.07_R8.01/LERS_UCHET_x86.exe

Урааа! Работает! Версия 3.07 R8.01 без проблем опрашивает оба счетчика с разным форматом кадра. Настройки порта стоят : скорость 9600, бит данных 8, стоповых бит 1, нет проверки четности. И всё опрашивается!

Тогда ждем от вас дампы из версий R8.01 и R9.02.

Опрос сделан на разных версия ЛЭРС Учёта, одни и те же приборы учёта, одинаковые же настройки опроса.
dump.3.07R9.02.rar (967 Bytes)
dump.3.07R8.01.rar (1.9 KB)

Где-то вы напутали с дампом R9.02: согласно ему опрос прошел успешно и это опрос не сети, а отдельных приборов.

Дамп опроса и скриншоты с версии R9.03 . Опрашивалась сеть устройств, поочерёдно, один за другим.
Screenshot_3.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_1.jpg
dump.3.07R9.03.rar (1.44 KB)

Согласно приложенным вами дампам, при опросе в R8.01 используется программный контроль четности, а при опросе в R9.03 - нет.

Откройте карточку устройства в R9.03 и включите программный контроль четности:
NEVA313_device_settings.png
P.S. В самом преобразователе контроль четности отключите.

Теперь опрашивается, но в версии R8.01 нет возможности выбрать Программный контроль чётности, меню серое и не активное.
Теперь очередная проблема с опросом электросчётчиков. При опросе любого электросчетчика Нева МТ313 выходит ошибка:
Screenshot_4.jpg

Проблема чтения серийного номера обсуждается в теме Нева МТ313: Считан серийный номер 000000000000.