С СПГ761.1(2) не удается получить данные. Версия ПО 761.2v02-B6C3 - видимо новая версия вышла.
Интеграторы и текущие считываются без проблем.
С версией ПО: 761.2v01-A374 нет проблем. Во вложении: журнал опроса и 2 файла логов с включенной отладкой.
Чтобы долго не искать по логам запрос был в 13.04.2016 1:30:18.705.
PollService.2016-04-13.zip (730 KB)
Журнал опроса.xls (21 KB)
dump.Тагилэнерго_МТС.2016-04-13.log (14.5 KB)
korotkih
(Константин Коротких)
14.Апрель.2016 01:31:40
2
Мы отправили запрос производителю, были ли внесены изменения в протокол обмена в версии ПО 761.2v02-B6C3.
korotkih
(Константин Коротких)
14.Апрель.2016 23:14:29
3
Производитель сообщил, что изменений в протоколе обмена не было. Производитель предположил, что прибор возможно неисправен.
Вы можете опросить прибор штатным ПО?
Покажите настоечный параметр 003.
параметр 003: (1052000000)
Нашел еще такой же прибор с той же версией и данные поступают. Проблема похоже в не ЛЭРСе