Опрос текущих параметров с счетчиков Нева МТ313

Здравствуйте.

На данный момент в программе ЛЭРС учет присутствует возможность снятия архивных показаний энергии по каждому тарифу с приборов учета Нева МТ313. Но эти счетчики так же могут показывать текущие значения напряжения, силы тока, мощности по каждой фазе. Возможно ли сделать реальным просмотр текущих параметров со счетчика, даже не занося эти значения в базу данных (хотя хотелось бы). Энергетику в УК крайне необходимо выборочно по объектам контролировать вышеназванные параметры. Заранее спасибо за ответ.

Мы будет реализовывать чтение и сохранение в БД дополнительных параметров электросети. Это требует значительной переработки системы хранения, поэтому, скорее всего, поставим реализацию в план работ на 3.07 R12.

Насчёт отображения без сохранения - интересное предложение. Мы его обязательно обсудим.

Мы обсудили ваш вопрос и решили для начала добавить чтение этих параметров. Считанные значения пока будут отображаться только в журнале опроса.

В первую очередь реализуем для НЕВА МТ313.

Когда ждать реализации такого функционала ?

Через несколько дней.

Чтение текущих фазных параметров с НЕВА МТ 313 будет доступно в следующем обновлении системы.
Будут протоколироваться следующие параметры:
PL1, PL2, PL3 - активная пофазная мощность.
QpL1, QpL2, QpL3 - реактивная положительная пофазная мощность.
QnL1, QnL2, QnL3 - реактивная отрицательная пофазная мощность.
UL1, UL2, UL3 - пофазное напряжение.
IL1, IL2, IL3 - пофазный ток.
Угол между фазными напряжениями L1-L2, L1-L3, L2-L3.

Прекрасно. Ждем с нетерпением.

Из замечаний:
PL1, PL2, PL3 - активная пофазная мощность. ЛЭРС Учет показывает на каждой катушке одинаковое значение. В реальности оно разное.
QnL1, QnL2, QnL3 - реактивная отрицательная пофазная мощность. ЛЭРС Учет показывает на каждой катушке одинаковое значение. В реальности оно разное.

Спасибо за замечания. Ошибку нашли, исправим в следующем обновлении.