Опрос ВКТ-7 через IRZ MS52IT

Здравствуйте.
Про оборудование:
На стороне диспетчера IRZ MS52IT который давно опрашивает ЭЛЬФы через МКМ и 902 модули
На стороне ВКТ-7 IRZ MS52IT настроенный с помощью ПО Lers.ModemTune
Суть проблемы:
ЛЕРС успешно связывается с удаленным модемом тот поднимает трубку и выдает такое сообщение
Соединение установлено на скорости 9600
----------- ВКТ-7, #130058, сетевой адрес: 1 -----------
ВКТ-7: Не сходится контрольная сумма ответа
Ответ не получен (таймаут 5060мс)
Что делать дальше ума не приложу.
Помогите!!!

Модем IRZ и ВКТ-7 как показывает практика вообще плохо совместимы… За частую требуется ручная настройка модема.

А штатным ПО вам удается опросить?

у нас практически весь модемный парк irz52, установлены на вкт-7, перед установкой модема на прибор каждый прошиваю программой testirz modem. все работает нормально, иногда приходится перезагружать модемы на приборах. не сходится контрольная сумма чаще всего бывает при плохой связи, увеличьте таймаут ответа от прибора до 20000 мс, у вас всего 5060 мс

Благодарю за внимание к поднятому вопросу.
Решено.
Проблема была в некорректном указании сетевого адреса прибора.
Модемы IRZ и Sprutnet опрашивают без проблем при настройке через штатную ЛЕРС утилиту.