В журнале опроса вот это
Взлет ТСРВ-026: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Прибор не опрашивается, журнал приложен
Logs.rar (3.21 KB)
В журнале опроса вот это
Взлет ТСРВ-026: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Прибор не опрашивается, журнал приложен
Logs.rar (3.21 KB)
1 сообщение было перенесено в новую тему: Не считываются суточные данные ТСРВ-026М
По выщеприведенной ошибке некоторые ТСРВ026 не опрашиваются, даже в ручном режиме
Мы реализовывали новый алгоритм дочитывания записей для устройств ТСРВ-026(М) и 034.
Это пришлось делать, поскольку внутренний поиск архивной записи по дате у этих приборов может выдавать некорректные результаты. Особенно если проводилась коррекция времени или поверка.
Как выяснилось, для ТСРВ-026 без индекса М этот алгоритм неприменим, поскольку в их параметрах нет данных, необходимых для работы нового алгоритма.
В сегодняшнем обновлении мы вернём старый режим считывания данных для ТСРВ-026.
Обновление доступно для загрузки на нашем сайте.