Добрый день.
Прибор СПТ943.
ПО ЛЭРС УЧЕТ не может считать архив событий с прибора ранее 01.01.2017 (неверная длина ответа).
ПО ПРОЛОГ архив считывает нормально.
Журнал опроса.xls (18 KB)
Добрый день.
Прибор СПТ943.
ПО ЛЭРС УЧЕТ не может считать архив событий с прибора ранее 01.01.2017 (неверная длина ответа).
ПО ПРОЛОГ архив считывает нормально.
Журнал опроса.xls (18 KB)
Покажите результат чтения Пролог.
Приложите дамп обмена для журнала опроса, который вы выложили.
затрудняюсь с формированием дампа, как его сформировать?
в каком виде предоставить результат чтения Пролог? предоставить итог считанных архивов?
вот дамп обмена для журнала опроса
dump.модем_по_csd.2017-04-15.log (5.66 KB)
результат считанных архивов событий Пролог
Изменения_БД_узла__сименс_депо_.xls (18 KB)
Вы используете CSD-соединение, которое довольно медленное по скорости и при этом запрашиваете данные за очень большой интервал времени, в результате чего прибор долго обрабатывает запрос и успевает выслать только 505 байт из положенных 557.
Вам помогут следующие действия:
Выполните одно из рекомендуемых действий и сообщите результат.
Спасибо,
Все как вы сказали.