Ошибка dM: недостоверное значение

После обновления 3.53 практически по всем точкам учета регистрирует ошибку “dM: недостоверное значение (-1,2446584701538086т)”, хотя по факту нет таких значений в архивах, и не стоит галочка в диагностике dM<0

Покажите, пожалуйста, ключевые скриншоты нештатной ситуации и настроек ее диагностики.






вот что в архив записывает

Только стоит галочка в диагностике “контроль недостоверных значений”
попробую ее убрать

Собственно все работает корректно. В настройках действительно включен контроль недостоверных значений и поэтому у вас и возникает рассматриваемые НС, так как значения dM действительно недостоверные.

Хорошо, ожидаем результат проверки.

Вопрос почему эти значения могут быть недостоверны? Раньше такого не было

Такие значения, на сколько я вижу, вернул ваш прибор учета. По какой причине прибор регистрирует такие значения неизвестно. По данному вопросу вам стоит обратиться к производителю данного прибора.

Отключил контроль недостоверных значений ошибка ушла