При опросе каналов доп. имп. входов, приходит сообщение, что отсутствуют данные за вчера. То есть сегодня говорится, что нет данных за 24.08, а вчера ругался на 23.08. При этом данные, конечно же есть, и даже более того, ЛЭРС их считывает, по интеграторам то видно, что всё в порядке.
Так выглядит журнал опроса:
И действительно, крайние суточные данные ЛЭРС отказывается считать:
Но по интеграторам всё прекрасно:
Это касается только доп. импульсных входов. В основном канале тепла опрос проходит корректно.
Как называется модель Пульсара. с которым возникает проблема?
Покажите журнал опроса и дамп обмена, а также скриншот вкладки Устройство из свойств Точки учета.
Да так и называется: “Компактный теплосчетчик Пульсар”.
Все запрашиваемые Вами данные прилагаю в архиве.
Дамп обмена там есть оригинал в txt и копия в docx - там я выделил цветом ответ счетчика по интересующему нас каналу (имп.вх.1).
Кстати, разбирая дамп, ужаснулся количеству лишней запрашиваемой информации. Я ведь запрашивал только 1 канал, но опрос все равно зачем-то трясёт со счетчика данные и по каналу 2 и по каналу тепла. Pulsar.zip (59 KB)