Ошибка при запросе даты и времени СПТ944 [12668]

Ошибка опроса устройства СПТ944 #3242. String '01/30/2023 17:16:53' was not recognized as a valid DateTime.

Журнал опроса
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,598 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,714 СПТ944: Информация о приборе: Logika Corp SPT944 v1.0.0.0.03
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,715 Версия ПО: 1.0.0.0.03
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,715 Серийный номер: 3242
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,715 СПТ944: Код изготовителя: 0
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,871 Расчётный день: 1
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,871 Расчётный час: 0
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,871 СПТ944: Перевод часов на зимнее и летнее время: нет.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,871 СПТ944: Сетевой адрес: 0.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,871 СПТ944: Идентификатор: 3242.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,872 СПТ944: Единицы измерения давления: кгс/см².
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:57,872 СПТ944: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,003 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС1 (С1): 0.0025.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,003 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС2 (С2): 0.0025.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,003 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС3 (С3): 0.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,004 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС4 (С4): 0.0005.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,004 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС5 (С5): 0.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,004 СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС6 (С6): 0.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,089 СПТ944: Схема потребления теплового ввода 1: 0.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,090 СПТ944: Схема потребления теплового ввода 2: 9.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,090 Запрос даты и времени устройства
Ошибка 30.01.2023 17:18:58,164 Ошибка опроса устройства СПТ944 #3242. String ‘01/30/2023 17:16:53’ was not recognized as a valid DateTime.
Предупреждение 30.01.2023 17:18:58,171 Нет архивных данных для сохранения по Перевозный пер. 4 - ИТП 3.
Предупреждение 30.01.2023 17:18:58,202 Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение 30.01.2023 17:18:58,236 Задание остановлено.

Эта проблема не с бета-версией, такое поведение будет во всех системах, где формат даты стоит не dd.MM.yyyy. Исправим в одном из обновлений 3.50.

@anbeluaev покажите дамп обмена для этого журнала опроса.

Прикладываю дамп обмена и журнал опроса
dump.IRZ_ATM2(6).2023-01-31.log.gz (1,9 КБ)
Журнал опроса.xlsx (9,0 КБ)

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.

Исправление будет доступно в следующем обновлении 3.50.1.

Добрый день!

Обновление 3.50.1 (сборка 35011) от 01.02.2023 доступно для установки.

А не с этой ли ошибкой связана непонятная ошибка по СПТ941.20? После обновления выдало красноту на колонке “Наличие данных” с отметкой “… данные отсутствуют в приборе”. При том, что данные все есть… после обновления и именно СПТ

В данной теме обсуждалась проблема с СПТ944 и все изменения затрагивали только данный прибор.

Добрый день!

Обновление 3.50.1 (сборка 35012) от 02.02.2023 доступно для установки.