Ошибка в системной модели оборудования 22М-ДИ

Поправьте, пожалуйста, системный тип “22М-ДИ” (полное название по ЛЭРСу “Сапфир-22”).

  1. Он почему-то у Вас кроме давления, измеряет еще и расход. А с его наименованием, начинающимся с цифры, этот тип всегда оказывается с списке расходомеров первым :-): и сильно бросается в глаза. И “режет” их

  2. Название бы ему еще поменять на то которое папы на заводе дали :-): “Сапфир-22М-ДИ”, а не сокращение начинающееся с цифры.

Мы посмотрим как прибор называется в государственном реестре об утвержденных типах средств измерений и переименуем в соответствии с ним.

Поставлено в план работ. У тех пользователей, которые по ошибке привязали эти датчики как расходомеры, эти ошибочные привязки будут удалены при установке обновления с исправленным описанием датчика.

Исправили в 3.07 R20.