Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при передачи макетов 80020 на сервер АИСКУЭ “ПроСофт”. Лэрс формирует макет с параметрам Р+. При приеме данных ПроСофт не распознает параметр Р+, просит А+. При формировании профиля мощности в ПроСофт складывает данные получасовых значений и получается объем ЭЭ в два раза больше. Как можно изменить при формировании макета параметр Р+ на А+.? И возможно это вообще. Заранее благодарю.
Добрый день!
По этому поводу обращение уже было, мы внесли исправления в версию 3.53.
По поводу P+ и A+ нужно пояснение. У нас в системе применяются следующие обозначения для профилей мощности:
P+ активная положительная (активный приём)
P- активная отрицательная (активная отдача)
Q+ реактивная положительная (реактивный приём)
Q- реактивная отрицательная (реактивная отдача).
Им соответственно присвоены следующие атрибуты элемента measuringchannel
Параметр в ЛЭРС | code | desc |
---|---|---|
P+ | 01 | Активный прием, P+ |
P- | 02 | Активная отдача, P- |
Q+ | 03 | Реактивный прием, Q+ |
Q- | 04 | Реактивная отдача, Q- |
Вопрос в том, что именно вы хотите поменять? code
или desc
? По идее, определять тип энергии нужно по коду, но, похоже, вы пишете про описание. Можете пояснить подробнее?