Коллеги, есть проблема: на учете стоит 100 точек учета ЭЭ, на которых КТ не равен 1. Соответствующие значения прописаны в описании точек учета, но в самих электросчетчиках прописан КТ=1 (позиция поставщика: в счетчике КТ=1). Опрос ежечасный, в системный журнал каждый час прилетает 100 уведомлений типа “Коэффициент трансформации по току, настроенный в точке учёта…, не совпадает со считанным с прибора значением 1”. И это не является НС, просто уведомление. Как можно отключить эту проверку?
1 лайк
Подобный вопрос уже обсуждается в другой теме. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.
Спасибо! Искал честно, но невнимательно!