Добрый день.
В ходе эксплуатации системы “ЛЭРС УЧЕТ” возникла необходимость контроля системного времени GPRS-терминалов, учитывая их работу “по расписанию”. При сбое модемного времени происходит сбой в запланированных сеансах связи, что в свою очередь негативно влияет на своевременность поступления данных с оконечных приборов на сервер ЛЭРС УЧЕТ. Возможный функционал подразумевает считывание модемного времени при очередном сеансе опроса, сохранения значения даты в базу, возможность его корректировки. На деле реализацию вижу в добавлении колонки “модемное время” в списках “объекты учета”, “точки учета”. В идеале, автоматическую корректировку в случае отклонения времени (по умолчанию - ручная корректировка). Готов предоставить доступ к GPRS-терминалу связи TELEOFIS WRX708-L4U. Прикладываю протокол обмена. Функционал на данном этапе необходим для терминалов марки TELEOFIS WRX708-L4U и TELEOFIS WRX1168-L8U.
TELEOFIS WRX. Протокол передачи данных r.1.3 (2022-09-21).pdf (715,5 КБ)