Здравствуйте.
Есть теплосчетчик Логика СПТ 943. Получаем с него показания через ЛЭРС учет удаленно. До 29 сентября получали странную картину: Т1=60,77 Т2=56,66 М1=884.03 М2=9,91 Q1=49,30 Q2=-3,89. Вывод напрашивается, что не исправен расходомер на обратке, но это не объясняет отрицательных значений Q2. Как можно это объяснить?
У вас скорее всего установлен признак ‘Расчитывать недостающие значения’ (пункт меню Администрирование->Системные параметры, закладка Расчет и хранение).
В этом случае:
Q1 = M1 * (T1 - Tхв) / 1000,
Q2 = Q1 - Q,
где Q - измеренное теплопотребление.
Спасибо огромное!
И чтобы дожать вопрос. Почему такие показания? Похоже, что перепутали расходомеры при подключении к прибору. Но ведь и нормализованные показания по массе достаточно большие, судя по опыту показаний соседних домов. Но и вывод о неработоспособности расходомеров сделать нельзя
Здесь проблема в следующем. В вашем СПТ-943 нет датчика холодной воды, поэтому расчёт производится по уставке, которая у вас установлена в 0°C. ЛЭРС УЧЁТ значение уставки не считывал, а использовал собственное в 5°C. Из-за этого получилось расхождение при расчёте недостающих значений.
В следующем обновлении мы исправим опрос СПТ-943, чтобы при отсутствии датчиков сохранялось значение уставки.
Спасибо! Исправлю - отпишусь.