Параметр t4 в качестве tнв в СПТ941.20

Возможна ли сделать реализацию параметра t4 в качестве tнв в СПТ941.20 и настройкие его в ЛЭРС УЧЕТ??

Параметр t4, это температура дополнительного канала измерения. Мы не можем привязать этот параметр только к температурке наружного воздуха, поскольку у других пользователей могут измеряться другие значения по этому каналу.
В вашем случае, необходимо создать ещё одну точку учета и указать для неё использование 4-й магистрали. Так вы сможете получить данные с прибора. Для отображения этих данных в отчете, вам необходимо сформировать отчет по объекту учета.

Не удается создать ещё одну точку учета с 4-й магистралью для СПТ941.20, для которой уже создана точка учета с 1-й и 2-й магистралями.

Что именно не получается? У вас появляется какая то ошибка? Опишите поподробнее.

Всё получилось. Нужно было выбрать систему ГВС по однотрубной схеме. Только будет при этом мерить отрицательные значения температуры.