Не понятная ситуация по интеграторам в отчетах. Почему в одних отчетах расчетное время 00:00 в других то 1:01 , 1:43 и т.д. Дата отчета, например с 1е по 5е, а в итоговых на одном вычислителе с 2 по 2 , на другом с 1 по 6. :ps_ih: То есть итоговые, то нету. Тепловычислители разные : ТМК Н-2,12,13,20,120. СПТ-941,943. И даже если даты совпадают то с временем беда. По наработке 120 часов по интеграторам 73,7. Бывает даже встречается 97 секунд в часах.
Можно ли это как то исправить ??? Иначе весь смысл теряется, ресурсники у нас просто не будут принимать отчеты.
В первом отчете у вас отображаются архивные интеграторы, а во втором отчете - текущие интеграторы. Текущие интеграторы отображаются при отсутствии данных из архива интеграторов. Вы можете посмотреть, какие значения интеграторов у вас есть, открыв таблицу с данными и переключив ее в режим просмотра интеграторов.
Если вам нужны архивные интеграторы на начало каждого часа/суток - они должны считываться с прибора и рассчитываться (например, если они отсутствуют в приборе).
Если есть вопросы по опросу и расчету, задавайте их в других темах соответствующих разделов.