Контроллер подключается, передает пакет идентификации, однако для реализации его поддержки нам требуются комментарии от Логики. Мы направили соответствующий запрос, теперь нужно дождаться ответа.
P.S. Уточните, какой идентификатор настроен в этом адаптере.
У нас есть базовое описание протоколов обмена с АДС-99, но полной информации производитель не предоставил. Мы начали работы по поддержке АДС-99 и будем запрашивать дополнительные сведения когда они понадобятся.
Поддержка адаптера АДС99 реализована и войдёт в обновление R12.
Прежде всего нужно отметить, что у этого адаптера есть особенность, с которой мы раньше не сталкивались. Из-за этого работа с АДС99 должна вестись по особым правилам.
Каждая шина адаптера (М4 или RS485) фактически представляет собой отдельное устройство. Каждая шина может подключаться к разным IP-адресам и портам, хотя физически прибор один. Исходя из этого, в настоящее время мы рекомендуем работать с АДС99 следующим образом.
При создании описания адаптера в списке оборудования объекта учёта на каждую шину нужно создать отдельное описание контроллера. Так как физически серийный номер у них один, а ЛЭРС УЧЁТ требует уникальный серийный номер для каждого адаптера, то в этом поле следует указать <Серийный_номер>/<номер_шины>.
То есть, если у вашего адаптера серийный номер 12345, то для шины М4 указываете серийный номер 12345/1, а для RS485 номер 12345/2.
По похожим правилам формируются идентификаторы. Если у вас идентификатор адаптера 211, то для шины М4 указываете идентификатор 211/1, а для RS245 211/2.