Поддержка Адаптера АДС99

Адаптер АДС99
http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_ads99.html
http://www.logika.spb.ru/doc_dev/ads98_re.pdf

Подключен к СПТ943.

В режиме “сервер” работает как с Прологом так и с Лэрс.
В режиме “клиент” через “коммутатор” (http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_cmt.php) также работает как с Прологом так и с Лэрс.

Хотелось бы рассмотреть возможность работы Лэрс с адаптером минуя “коммутатор”.
Готов настроить адаптер для передачи на Вашу сторону.

Спасибо.

Так АДС99 или АДС98?

АДС99
Извиняюсь, вот правильная ссылка на документацию:
http://www.logika.spb.ru/doc_dev/ads99_re.pdf

Настройке адаптер для подключения к нашему серверу 85.15.66.41:2064

Сделано.
СПТ943 №50873

Есть новости по данному адаптеру?

Контроллер подключается, передает пакет идентификации, однако для реализации его поддержки нам требуются комментарии от Логики. Мы направили соответствующий запрос, теперь нужно дождаться ответа.

P.S. Уточните, какой идентификатор настроен в этом адаптере.

Идентификатор 77

Ждем от Логики техническую документацию по АДС99.

Мы получили протокол обмена с АДС99, но ваш адаптер сейчас не подключается. Проверьте, пожалуйста, доступ.

Доступ восстановил.
СПТ943 №52982
Идентификатор 211

Есть новости?

Пока ждём дополнительную информацию по протоколу АДС-99.

У нас есть базовое описание протоколов обмена с АДС-99, но полной информации производитель не предоставил. Мы начали работы по поддержке АДС-99 и будем запрашивать дополнительные сведения когда они понадобятся.

Пожалуйста, не отключайте адаптер.

Поддержка адаптера АДС99 реализована и войдёт в обновление R12.

Прежде всего нужно отметить, что у этого адаптера есть особенность, с которой мы раньше не сталкивались. Из-за этого работа с АДС99 должна вестись по особым правилам.
Каждая шина адаптера (М4 или RS485) фактически представляет собой отдельное устройство. Каждая шина может подключаться к разным IP-адресам и портам, хотя физически прибор один. Исходя из этого, в настоящее время мы рекомендуем работать с АДС99 следующим образом.

  1. При создании описания адаптера в списке оборудования объекта учёта на каждую шину нужно создать отдельное описание контроллера. Так как физически серийный номер у них один, а ЛЭРС УЧЁТ требует уникальный серийный номер для каждого адаптера, то в этом поле следует указать <Серийный_номер>/<номер_шины>.
    То есть, если у вашего адаптера серийный номер 12345, то для шины М4 указываете серийный номер 12345/1, а для RS485 номер 12345/2.

  2. По похожим правилам формируются идентификаторы. Если у вас идентификатор адаптера 211, то для шины М4 указываете идентификатор 211/1, а для RS245 211/2.