- ВЕКТОР V3
- IP Адрес 31.43.217.3 port 10001 (Скорость 9600)
- Сетевой адрес 234
- В приложении руководство и конфигуратор
-
http://www.spbzip.ru/vektor3.html , http://www.spbzip.ru/doc/vektor3manual.pdf
configurator.rar (1.59 MB)
На сайте производителя нет протокола обмена. Мы отправили им запрос.
Спасибо! Будем ждать!
Производитель предоставит нам протокол обмена только после получения официального запроса и заключения договора о нераспространении. На эти формальности у нас уйдёт дополнительное время.
Здравствуйте. Есть ли продвижения по данному вопросу?
Да, мы получили протокол, после изучения и проверки доступа поставим в план работ.
Скажите, как вы опрашиваете этот прибор через конфигуратор? Он не умеет работать с TCP-подключениями, поэтому мы создали виртуальный COM-порт. Однако, опросить устройство всё равно не получилось - от него нет ответов.
Пожалуйста, приложите настройки, которые вы делаете для опроса.
Спасибо, связь есть.
Предварительно поддержка запланирована на версию R15.
Спасибо, будем ждать
Поддержка данного счетчика будет реализовано в обновлении R15 ?
Драйвер находится в разработке. Релиз драйвера ожидается в версии R15.
Работа над драйвером завершена. Драйвер войдет в обновление R15.