Поддержка контроллера К-105 исполнение 2 в режиме GPRS-клиента [8011]

Уточните, К-105 заводской номер 230, который вы настроили на наш сервер, работает по протоколу TCP или UDP?

UDP. Сейчас он выключен, как потребуется - ключим. Это стенд

Нам необходим доступ к устройству. Включите стенд и не выключайте его.

Включили, должен выходить на связь

Судя по всему ваш контроллер настроен в режиме TCP. Проверьте пожалуйста в каком режиме настроен ваш контроллер и переведите его в режим UDP, если он настроен в режиме TCP.

Поправили насройку, теперь точно UDP

Когда ожидается окончание работы?

Мы работаем над данным вопросом. Пока не можем сообщить, когда будет завершена работа.

А какие перспективы у этой темы?

Для добавления поддержки устройств, которые работают по UDP-протоколу, нам потребовался функционал, который позволит использовать данный протокол в нашей системе. При тестирование этого функционала были выявлены некоторые проблемы в его работе. Пока не могу назвать вам точные сроки, когда проблемы будут устранены. После того, как функционал будет полностью готов, мы сможем добавить поддержку контроллера в режиме GPRS-клиента.

Какие перспективы и сроки?

Пока не могу назвать вам точные сроки.

Прошел квартал. Что скажите?

Уточните, К-105 заводской номер 230, все еще настроен на подключение к нашему серверу?

Раз не было никакого понимания по срокам, то клиент подождал 8 месяцев, и буквально месяц назад попросил вернуть обордуовнаие, стенд разобрали, оборудование отдали.

Если Вы готовы продолжить, то постараюсь организовать на этой неделе еще стенд. Нужна Ваша отмашка

Мы сможем продолжить работу через неделю.

Настройте, пожалуйста, подключение модема к нашему IP-адресу. Мы проверим перенаправление портов и начнём работы.

Сегодня - завтра должны настроить на 95.167.224.34:2077 по UDP

Отпишите, пожалуйста, когда будет готово.

Оборудование настроено.
К 95.167.224.34:2077 сейчас должен подключаться К-105 №0332, адрес в CAN - 01, с подключенным к нему ТЭКОН-19№1984 с адресом в CAN - 02. В модификациях этого прибора плаваю. Вот его шильдик.
408ca072-51c6-461a-bd55-dd596513e4bb.jpg
Проверяйте