Проверили - не работает. Проверили через http://ping.eu/port-chk/ - тоже не работает.
вы может что то не так делаете ?
ip 93.157.42.225
port 1010
Увидел ошибку в письме, которое ранее отправил вам на электронный адрес, там ошибка в ip-адресе, прошу прощения. Корректные параметры соединения выше.
Спасибо, теперь работает.
Работы по счетчику запланированы на вторую половину октября, поддержка будет добавлена в обновление 3.08 (выпуск намечен на январь). Возможно получится добавить в 3.07, если встанут работы по другим моделям счетчиков. Точнее сможем сказать через 2 недели, по возможности не закрывайте доступ до этого времени.
Вы наверно хотели сказать во второй половине ноября) Доступ круглосуточный и практически всегда свободен, изредка ресурсоснабжающая организация заходит посмотреть архивы и потребление электроэнергии.
Увидел что счётчик ЦЭ2727А добавлен в очередь под номером 16. Сколько времени теперь ждать до добавление поддержки прибора в ЛЭРС учёт? месяц ? два месяца ? пол года? год? Можем ли мы как нибудь ускорить процесс? Ждём ответа.
Тема “Ближайшие планы” обновляется примерно раз в неделю, последнее обновление было 30.10.2013, когда доступ к вашему счетчику еще не работал. Я обновил тему.
Как я уже писал, счетчик поставлен в план работ на обновление 3.08, выпуск которого намечен на вторую половину января 2014г. Появится возможность - добавим его в 3.07, однако там план работ очень плотный.
Долго конечно а есть ли возможность самим добавить поддержку счётчика в вашу программу? Можете ли в этом поспособствовать?
Такой вопрос есть в нашем списке уже более 3-х лет, но пока интерес к нему небольшой, а у нас хватает других задач, которые нужны пользователям прямо сейчас.
Мы попытались опросить счётчик, но от него не удалось получить ответ. Проверьте, что в параметрах последовательного порта адаптера, через который он подключен в интернет, установлены параметры:
Скорость - 2400
Кол-во бит данных - 8
Чётность - нет
Кол-во стоповых бит - 1
Только что опросил счётчик, скорость 9600, все остальные параметры те же.
Мы пытались опросить программой проверки счётчиков ЦЭ2727. Она не работает с TCP-подключениями, но мы воспользовались программой для создания виртуальных COM-портов. Однако счётчик так и не ответил. Можете подробнее рассазать как и какой программой вы его опрашивали?
Работал через виртуальный ком порт, программа для эмуляции HW Virtual Serial Port . Опрашивал через стандартную программу, называется “Сеть на базе интерфейса RS-485”. Скачать можно по ссылке http://webfile.ru/e2ebf7e2b5c6806ce02f7aed503ae667 . Напоминаю что скорость соединения 9600 , сетевой адрес прибора 78 , соединятся по паролю 6515056
Сегодня была авария на подстанции в районе узла учёта, поэтому не было электроэнергии, обещали завтра устранить.
Электропитание восстановили, связь с счётчиком стабильная.
У нас получилось опросить счётчик с помощью этой программы.
Однако из анализа её обмена с прибором видно, что обмен идёт по видоизменённому протоколу, а не по тому, который нам отправил производитель. В обмене со счётчиком есть дополнительный заголовок с полями неизвестного назначения и контрольная сумма, алгоритм расчёта которой неизвестен.
Нам нужно будет снова связаться с производителем, чтобы получить дополнительную информацию о протоколе.
Как продвигаются дела?
Запрос отправили, ждём ответа от производителя.
Мы получили описание протокола обмена через порт RS-485, завтра проверим его полноту. Если все будет хорошо - мы закончим работы к моменту публикации обновления 3.07 (его предварительная версия уже тестируется на нашем сервере).
отлично, ждём