Поддержка счетчика импульсов - регистратора ПУЛЬСАР 6 - канальный с индикатором

1: Адрес веб-сайта производителя - http://pulsar.nt-rt.ru
2: Наименование модели устройства - СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ - РЕГИСТРАТОР «ПУЛЬСАР» (6-ти канальный с индикатором)
3: Руководство по эксплуатации устройства - тЫк
4: Описание протокола обмена с устройством - на сайте тепловодохан нашел описание на версию с литерой М - но сомневаюсь, что это оно
5: Удаленный доступ к устройствам через сеть GSM: Заводской номер 86708, сетевой адрес равен заводскому номеру, номер 89692939744
6: заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера - тЫк

PS При опросе драйвером от Пульсара 10 или 2 или 16, ЛЭРС определяет устройство как пульсар 6 и опрос завершается ошибкой =(

Доступ к устройству проверен. Предварительно поддержка запланирована на версию R20.

Просьба не откладывать поддержу данного прибора на долгое время, у нас прибавилось еще около 50 узлов…

Мы стараемся добавлять поддержку устройств как можно быстрее, однако у нас в очереди на реализацию большое количество устройств.
У нас в плане реализации на версию R18, находятся устройства от производителя Тепловодоохран, у которых возможно схожий протокол обмена. Если в протоколах устройств не будет больших различий, то есть вероятность, что поддержка вашего устройства может появиться раньше.

А кокой вы выбираете тип прибора в программе TestAll?
При подключении к модему мы попробовали выбрать Пульсар6 и Пульсар6М, но получили сообщение “Прибор не отвечает”.

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R18.