Здравствуйте!
Необходимо организовать поддержку нового устройства.
1.адрес веб-сайта производителя - нет
2.наименование модели устройства - ШУ АТП 1К на базе Sygnetics SMH 2G
3.руководство по эксплуатации устройства - руководство по Sygnetics SMH 2G http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/manual/Manual_SMH2G_rev2.01.pdf
4.описание протокола обмена с устройством:
протокол Modbus-RTU.
Карта сетевых регистров контроллера:
;Direction - направление (read & write)
;Type - тип(битовые или регистровые)
;Baudrate - скорость слэйва
;Address - адрес слэйва в сети RS-485
;var(0-n) - адрес#тип#символьное имя#комментарий
Baudrate=115200
Parity=none
Stop Bits=2
Byte Size=8
Address=1
Period=100
[Request0]
Direction=read
var1=2#bool#Режим работы регулятора ГВС#0-Авто
var5=6#bool#Авария датчика температуры подачи ГВС
var7=8#bool#Ошибка обратной связи привода регулятора ГВС
var9=a#bool#Авария по сухому ходу насоса ГВС
var11=c#bool#Отказ пускателя насоса ГВС
var13=e#bool#Тепловая защита насоса ГВС
var15=10#bool#Работа насоса ГВС
[Request1]
Direction=read/write
var0=1#bool#Сброс аварий
[Request2]
Direction=read
var3=4#int#Температура подачи ГВС
var5=6#int#Задание на привод регулятора ГВС в процентах
var7=8#int#Сигнал обратной связи положения регулятора ГВС
var8=9#int#Уставка температуры ГВС
var10=b#int#Все дискреты
[Request3]
Direction=read/write
var0=1#int#ВКЛ/ВЫКЛ насос ГВС
var1=2#int#Уставка ГВС
5.удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM - информация отправлена на support@lers.ru с темой “Поддержка шкафа автоматики ШУ АТП 1К”