Поддержка ТЭКОН19 через К105

openit, нам так и не удалось подключиться к вашему прибору.

Я вчера разобрал уже всё.

Добрый день. Столкнулись с аналогичной проблемой: с новыми к-105 Тэкон-19 не опрашивается (после начала чтения конфигурации - ответ не получен), со старыми к-105 данной проблемы нет. Версия Лэрс R20.08.

В теме обсуждается вопрос по добавлению оборудования, которое еще не поддерживает в ЛЭРС УЧЕТ, поэтому вы и не можете считать данные с устрйоства.
Мы занимаемся решением этого вопроса. Вы можете предоставить доступ к устройству, что поможет нам в решении этого вопроса.

Тэкон-19 №1212. Тел.:8-953-607-01-54. Сетевой адрес 1, прибор без архива (тестовый).

Какой сетевой номер К-105?
CRC используется или нет?

без CRC. Сетевой номер к-105=2 (по факту сетевой номер контроллера к-105 не имеет значения, пробовали менять настройки в ЛЭРС на рабочих узлах, на опрос не влияет).

По вашему номеру не удалось дозвониться. Оператор возвращает ошибки “Межсетевое взаимодействие, не уточнено (Interworking, unspecified) (127)” или “Ошибка GSM-сети (Normal, unspecified) (31)”.

Прилагаю журнал опроса.
Doc1.docx (218 KB)

На модем разрешены все входящие, с любых номеров?
ТЭКОН-19 подключен по CAN или RS?

Подключение по CAN. Вызов разрешен со всех входящих.

Очень странно, но ваш модем нам так и не ответил. Мы попробуем еще дозвониться.

Настройка к-105.
Безымянный.png

Проблема не в настройках, а в операторах связи. По какой-то причине они не могут установить соединение.
Какой

Работа над драйвером завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R21.
Для использования нового К-105 вам необходимо будет создать оборудование “К-105 исп.4” и указать его как контроллер в свойствах подключения точки учета.