Подключение дискретных входов

Писал в тех.поддержку, ответа не последовало, пишу сюда (подписка действующая).

  1. Как правильно настроить дискретные входа в Лэрс-Учет, если пока не планируется подключать другое оборудование на вход RS-232?

  2. Периодически ЛЭРС-Учет выходит и прекращает опрос. Как сделать чтобы не ограничивалось время опроса приборов?

В ЛЭРС УЧЁТ дискретные входы настраиваются в карточке свойств объекта учёта на вкладке “Сигнализация”.

Нужно ввести понятное вам наименование дискретного выхода (например, “Сигнализация затопления”).
Далее требуется указать на каком именно контроллере Lers GSM Plus находится интересующий вас дискретный вход, так как на одном объекте могут использоваться несколько контроллеров.
Теперь требуется выбрать в каком случае будет формироваться нештатная ситуация - при установке, снятии сигнала, или при любом изменении состояния.
Выбираем тип создаваемой нештатной ситуации и текст, который будет находится в её описании.

Теперь после того как контроллер отправит системе сообщение об изменившемся состоянии дискретного входа, будет сформирована нештатная ситуация с указанным вами типом и описанием.

Пример настроенной реакции на дискретные входы:

Максимальная продолжительность опроса задаётся в системных параметрах ЛЭРС УЧЁТ на закладке “Опрос”. Поле “Максимальная продолжительность опроса”. Её можно увеличить до 90 минут. В случае если за это время система не успевает считать все требуемые данные, настройте автоматический опрос таким образом, чтобы задания запускались чаще и в каждой из сессий опроса считывалось меньшее количество архивных записей.

Спасибо за ответ.

По первому вопросу: имелось ввиду, что планируется использовать в gsm plus только дискретные входы, при настройке требуется “добавить контроллер в любую точку учета этого объекта, на закладке подключение”, далее при настройке в точке учета “устройства с которого производится загрузка данных”, необходимо указать модель устройства. Вот здесь и проблема, приходится указывать любое устройство. При опросе, естесственно, не может считать данные. В принципе, это не заметно, если не считать увеличенного времени опроса. Есть ли менее корявый способ настройки?

Пока нет :frowning:
Точно такая же проблема и с подключениями для управления оборудованием.
Мы работаем на отвязкой подключений от устройств и их переносу на объект учета (соответствующая закладка в объекте учета пока скрыта от пользователей).

Спасибо за ответ. Будем ждать.

Что-то изменилось в этом вопросе?

Теперь контроллер можно описать на вкладке “Оборудование” в объекте учёта. В подключениях его использовать необязательно.

После подключения состояние дискретных входов будет считано.

Не понятно, каким образом будут считываться эти входа, если автоопрос не настроен, потому что нет прибора который нужно опрашивать? Нужно чтобы работала ТОЛЬКО сигнализация на объекте учета. Никакого более оборудования не подключено к LERS GSM.

Состояние дискретных входов считывается не по факту начала опроса прибора, а по факту подключения контроллера.

ЛЭРС GSM в случае изменения состояния входа принудительно подключается к серверу, вне зависимости от того, есть ли на нём опрашиваемое устройство.