При опросе считываются не все имеющиеся параметры ПРЭМ

и ещё проблема, при опросе ЛЭРС получает данные: Дельта V и Реактивный V.

Нужны все остальные данные в.т.ч: Сетевой адрес, Зона нечувств., Уров.комп.1, Уров.комп.2, Вес импульса, Усл. Диаметр, Интеграл V+, Интеграл V-, Интеграл V, Время наработки, (токовый выход)Верхний предел расхода, (токовый выход)Нижний предел расхода.

Все эти данные можно получить заводской программой.

В настоящее время мы считываем только параметры “Расход текущий” и “Интеграл V”. Время наработки действительно не считывается, его мы сможем добавить в ближайшее обновление.

С другими параметрами сложнее. Часть из них мы можем сохранить в виде базы настроек. Это конфигурационные параметры - сетевой адрес, зона нечувствительности, и т.д.

Но некоторые значения, например, Интегральные V+ и V- мы пока не можем сохранить в нашу базу. Максимум - только вывести в журнал опроса, или реализовать для них привязку ячеек, чтобы вы сами могли выбрать куда их сохранить. Какой вариант вам предпочтительнее?

привязку ячеек было бы прекрасно. собственно самые важные V+ V- V и время наработки, без остальных можно и обойтись

На нашем сайте доступно обновление, в котором реализовано чтение интегрального времени наработки для ПРЭМ. Пожалуйста, проверьте верно ли считываются данные.

Ячейки для V, V+ и V- мы добавим в одно из следующих обновлений.

ХВС, ПРЭМ, ПРЭМ, #376946, Интернет: Ошибка опроса устройства ПРЭМ, #376946. Ошибка чтения текущих данных. Неподдерживаемая команда: WorkTime

Спасибо, упустили этот момент. К сожалению, доступа к ПРЭМу не было, проверить чтение не удалось. В следующем обновлении исправим чтение.