При опросе событий КМ-5, РМ-5 постоянно запрашиваются данные за один и тот же день

При опросе данных с приборов производства фирмы “ТБН-энергосервис” возникает повторный опрос архива событий, а не недостающих значений. При этом опрос ведется ежедневно, а записи по событиям запрашиваются очень старые.
Пример:
Журнал опроса 26.01.2015.xls (15.8 KB)
Журнал опроса 24.01.2015.xls (16.4 KB)

Это штатная работа системы.

При автоматическом опросе система дочитывает данные, начиная с последних имеющихся данных. В вашей системе, последняя запись архива событий по этой точке учета датируется 19.12.2014г. Соответственно, при ручном опросе система запрашивает архив событий с 19.12.2014 (в запросе нельзя указать время, поэтому запрашивается только дата - это ограничение протокола обмена с КМ-5/РМ-5), об этом говорит строка журнала “Чтение данных за интервал 19.12.2014 15:59:00 - 24.01.2015 1:00:39”.

Последняя запись в архиве событий прибора датируется “19.12.2014 15:58:46”, других записей в нем нет. Чтобы проверить это, вы можете запустить удаленный пульт управления КМ-5 и считать в нем архив событий - пульт всегда считывает события от последнего в прошлое, не используя механизм поиска записи в архиве по дате.

Поскольку последняя запись также относится к 19.12.2014, то при следующем чтении архива событий система опять запрашивает данные, начиная с 19.12.2014г.