по спг 761 подающую привязывал ко всем трубам, так ничего и не увидел при опросе. скриншот прилагаю
лэрсгаз.docx (570 KB)
От прибора не было получено ни одного ответа.
Нужно проверить проверить параметры подключения к прибору и настройки подключенного к нему модема: скорость, контроль потока, сетевой адрес.
Прологом данные считываются?
Ответов от прибора нет потому что у вас указан неверный сетевой адрес. Запустите ручной опрос и в панели слева в дополнительных параметрах отметье флажок “Определить устройство”. Система скажет, что магистральный адрес вашего прибора 0, а не 1, как настроено у вас.
Однако опросить прибор всё равно не получится. У вас не СПГ761.1 или СПГ761.2, а более старая модель СПГ761, которая не поддерживается в ЛЭРС УЧЁТ. Если вы оставите доступ к прибору, мы добавим поддержку СПГ761 в обновлении 3.08.