Пропало время на ТСРВ-043

@heineken @ams Во-первых, ошибка “Неверный адрес данных” возникает у вас при попытке чтения нами текущего времени нормальной работы и времени НС для ТС1-4 (регистры с 332935 по 332950 включительно). Согласно протоколу обмена, данные регистры доступны для чтения у приборов с версиями ПО 76.30.04.05, 76.30.05.xx. У вас как раз версия ПО 76.30.04.05 и по какой причине ваш прибор возвращает ошибку на данный запрос нам не известно. Данный функционал проверялся на такой же версии ПО как и у вас. Конкретно по этой проблеме я попробую задать вопрос производителю.

Во-вторых, ранее значение Траб для ТСРВ-043 принималось как накопленное значение наработки, сейчас же, если вам нужно именно время наработки, то вы можете привязать ячейку “Время наработки Тнар” к какому-нибудь параметру. Судя по скриншоту, вы привязали к параметру Траб ячейку “Время нормальной работы ТС1”. Итоговое время нормальной работы читается только при чтении текущих (как раз где у вас по каким то странным обстоятельствам прибор возвращает ошибку), для архивных данных рассчитывается только интервальное значение, итогового просто нет.

@ams @heineken Если вы привяжете ячейку “Время наработки Тнар” к параметру Траб, то данные будут заполняться как раньше. Но время наработки не тоже самое, что время нормальной работы.
@7in для ТСРВ СМАРТ аналогичное объяснение из пункта “во-вторых”.

1 лайк