Пульс СТК снятие данных

Из приложенного паспорта не удалось выяснить какая именно модификация данного прибора. На сколько я понимаю из вашего описания, у вас модификация с импульсными выходами “ПУЛЬС СТК-15-И”, которая в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается. Поддерживается только модификация “ПУЛЬС СТК-15-M-RS-485”, которая фигурирует в заявке по добавлению поддержки. Как видно из отмеченной темы поддержка прибора была добавлена очень давно и судя по всему на момент ее создания модификации с импульсными выходами попросту не существовало.

В любом случае, если у вас модификация “ПУЛЬС СТК-15-И”, для добавления ее поддержки в ЛЭРС УЧЕТ вам необходимо создать отдельную заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.