Систематические зависания

Здравствуйте.
На объектах систематически раз 2-3 месяца зависают контроллеры. Удалённо не получается никак перезагрузить контроллеры и приходится это делать аппаратно (так себе автоматизация получается).
Что нужно сделать чтобы контроллеры перестали зависать или чтобы была возможность перезагружать их удалённо?

  1. Укажите версию прошивки контроллера.
  2. Вариант автоматической перезагрузки не рассматривали?
  1. 10-0-4
  2. Настроили на всех. Не помогает.

Какие ещё есть методы лечения?

Аналогичная проблема (наверное). Перестает идти опрос через LERS Ethernet 2.0, при этом на веб интерфейс зайти можно.
Пытаюсь перезагрузить контроллер через веб - перезагрузки не происходит (счетчик времени работы не сбрасывается), работоспособность восстанавливается только после отключения питания.

Посмотрите [u]историю[/u] изменений ПО контроллера, ошибка перезагрузки исправлена в версии Р10.0.5.
В Вашем случае для успешного обновления прошивки рекомендуется сначала перезагрузить контроллер, а потом обновлять.
Обратите внимание на обеспечение бесперебойного питания во время обновления прошивки - пункт 2.5.7 “[u]РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ[/u]”.