Добрый день! Столкнулся с такой проблемой как, показания преобразователей давления не соответствуют техническим манометрам, величины отображаемые показывающей арматуры верны. Действия: заменил преобразователи давления, поменял блоки питания, результат не изменился, в чем может быть причина, подскажите возможную причину данной неисправности.
К сожалению нам неизвестны возможные причины подобной неисправности прибора. По данному вопросу вам лучше всего обратиться в техническую поддержку производителя прибора.
Может, следует уточнить, сколько показывают простые манометры, сколько показывает вычислитель и сколько показывает ЛЭРС в точке учета.
Возможны варианты:
- Настройка БД вычислителя в плане измерения давления не соответствует паспортам на преобразователи.
- В программе ЛЭРС в свойствах точки учета во вкладке «Расчет и хранение» параметру «Измеряемое давление» оказалось присвоено не то значение (из вариантов «Абсолютное» и «Избыточное»). При этом программа хранит в таблицах значение давления такие, что они отличаются от архива вычислителя на 1 атмосферу эквивалентно.
Не соответствует схема подключения- общий ноль не на той клемме.